| Список сообщений | Новая тема |
Климат в печатном цеху | |
Призрак |
Важная для меня тема - возможно ли не за "шалени грощи" сделать в цеховых помещениях более менее постоянную температуру(20-25) и влажность(50-70%)? Ситуацию сложняет постоянно работающий тепловой конвеер(9Кв)-помещение порядка 35-40м2 - таких помещений еще 2! Буду благодарен за любую консультацию!(0973649224 Тимур) Редактировали: 2012-05-01 10:58 |
Призрак |
вопрос №1 - присутствует ли вентиляция, какой производительности, как организована? |
Призрак |
вопрос №1 - да вентиляция присутствует но по всей видимости слабая! Когда обсуждали этот вопрос среди своих - я как человек не совсем понимающий вижу поверхностные решения - есть большая температура - нужно охладить - предложил в печатной зоне поставить кондиционер. Зав прои-вом считает что это вопроса не решит(ни частично ни полностью!) Говорит что будет нивелироваться разница – то, что кондер будет охлаждать - конвейер как печка будет нагревать и результат будет нулевым + еще высушит кондер воздух(падение влажности!) - но мне все же кажется от кондиционера хоть какой то эффект да будет?! На туннеле стоял турбинки кот должны и вытягивают горячий воздух но есть мнение что мало эффективно! Общей вентиляции как таковой – закрытый цех и общий приток с общим выходом – можно сказать не существует! В том то и дело что хочется понять куда бежать и с какой стороны подойти к этому вопросу!? В 90% цехов где был – то же саоме как и у нас – ни о какой вентиляции общей речи не идет в принципе! |
Призрак |
Тимур, то чего вчера предлагалось зовется "Геотермальные вентиляционные системы", что-то типа как здесь http://vents.ua/cat/energy-saving-geo описано. Здесь http://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-2 народ прикидывал производительность и объем затрат/работ. Особо не вникал, но кажется мне, что производительности будет недостаточно или нужно закладывать приличные по протяженности трубопроводы. Поэтому, наверное, это будет не лучший вариант. Также пообщался с одним грамотным человеком - спецом по теплоэнергетике, так он рекомендует использовать что-то типа фонтана-распылителя или градирни, через которые прогонять охлаждаемый воздух. На этом принципе есть промышленные охладители испарительного типа http://xlk.com.ua/p6/advantages.php. Для понимания того поможет ли, можно попробовать поставить несколько открытых емкостей с водой (тазиков), на поверхность которых по касательной будут дуть вентиляторы. По крайней, мере в жару если растянуть кусок смоченной ткани в помещении, то жить становится легче. Есть же и бытовые охладители испарительного типа, но производительность достаточно низкая у них, например http://www.maldi.com.ua/product/vozdushnyj-kombajn-waser-df-198a/. Еще одна интересная ссылочка с пояснением принципа работы и ограничениями http://js.com.ua/articles/85. Редактировали: 2012-05-02 20:08 |
Призрак |
Юра спасибо огоромное за советы - щас посоветуемся! |
Призрак |
Охладитель испарительного типа - штука интересная, но почему-то жутко дорогая... А ещё монтаж потянет. Мне кажется, что за гораздо более скромные средства можно купить пару кондиционеров и организовать приток снизу и выхлоп в верхней части помещения, что позволит эффективно произвести конвекцию внутри помещения без серьёзных затрат. Правда потребляемая э/энергия при этом будет в разы выше. |
Призрак |
Может вам обратиться к тем, кто продает различные терморегуляторы и датчики, у них если это солидная контора должна быть услуга по консультации. Все же они ближе к теме. Из проверенных советую omron |
Призрак |
grafia-pro, "пара кондиционеров" должна быть общей электрической мощностью киловатт на 12-15, если уж убирать тепло от 9 кВт сушки, и это только чтобы скомпенсировать нагрев. Плюс кондиционеры здорово осушат воздух. |
printeco PRINTECO |
как-то пробовали себе считать на 90 кубов (6х5х3м), то самое дешевое и примитивное начиналось с 50тис грн, что на самом деле совсем не дорого. самое проблемное там совмещение системы регулирования влажности с вентиляцией, потому только кондиционерами там не обойтись. тяжелое это дело |
realsilk |
Много советов, укажи вид работ на этом производстве, что бы получить правильное решение создавшейся проблемы. Если не ошибаюсь у тебя трафаретные работы? |
Призрак |
да мы печатаем пластизоль и другие трафаретные работы - нужна температура 20-24 ориентир. Проблемы запахов по сути не существует...только температура и влажность важны! |
alex4 |
timur76 а почему так важны температура и влажность? пластизоль ведет себя стабильно и от вышеозвученных параметров( в разумных пределах)зависит очень незначительно, Вы же не водой печатаете. По своему опыту неправильно считать приход от сушки по ее полной мощности, надо организовать вытяжку(отток) гарячего воздуха из камеры, и что-бы камера была хорошо заизолирована, Вам же футболки греть надо а не цех :-) |
Призрак |
ну мы печатаем и водной в том числе! Пластизоль бывает разная - у нас достаточно чувствительная к температуре в цеху! Да и люди шизеют когда в цеху топка(30-40гр!) Моск отключается просто! |
Призрак |
1 - изолировать "нагревающий элемент" 2 - мощная локальная вытяжка и соответствующий приток воздуха 3 - кондер |
Призрак |
увеличить объем помещения по кубатуре и поставить приточно- вытяжную вентиляцию.А то получается возле печки-охлаждаете печку! |
-1- . 2 .. 3 . | |
Открыт новый, многофункциональный форум |